Title: علت حادثه ی پلاسکو
حالت خطی
#1
علی بیت‌اللهی رییس پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اظهار کرد: ساختمان پلاسکو از یک سو در بردارنده مواد قابل اشتعال نظیر منسوجات و پوشاک بود و از  سوی دیگر طبق ارزیابی‌های اولیه، فاقد سیستم اطفا حریق مثل کپسول آتش نشانی استاندارد بود و سیستم اعلام حریق مناسب مثل دتکتور هم نداشت.
وی افزود: طبقات فوقانی ساختمان ابتدا دچار حریق می شود و با توجه به اینکه این ساختمان دارای سازه فلزی یکپارچه بوده است، بر اثر حرارت مقاومت وزنی خود را از دست می دهد. طبقاتی که کانون حریق بوده نرم می شود و نمی تواند وزن طبقات فوقانی را تحمل کند.
رییس پژوهشکده ساختمان مرکز تحقیقات با بیان اینکه در ساختمان های یکپارچه از دست رفتن توان یک ستون باعث صدمه به کل سازه می شود گفت: در این حادثه طبقات فوقانی روی طبقه ای که تحت تاثیر آتش با حرارت بسیار بالا بوده فرو ریخته و کل اسکلت نتوانسته وزن سازه های فرو ریخته را تحمل کند، بنابراین فروریزش کلی اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: موقعیت ساختمان پلاسکو در بافت متراکم تجاری قرار دارد. ساختمان پلاسکو نماد تجارت در شهر تهران است اما معابر باریک، نداشتن سیستم اطفا حریق مثل کپسول آتش نشانی و سیستم اعلام حریق مثل دتکتور، عدم رعایت استانداردهای لازم در اطراف ساختمان و قدمت بیش از 50 سال، دلایلی بوده که دامنه بحران را در این حادثه بالا برده است.
 
 